• 小区红线内的污水管 套什么定额

    河北 小区内的室外管道,雨水和污水 管径为DN300……DN500 套什么定额, 管道为埋地聚乙烯双壁波纹管 管承 橡胶密封接口。

    问题补充:室外管道的定额最大是315的,没有DN500和DN700的管道,怎么办?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那就套室外排水定额中的塑料管安装的定额,没有DN500和700的定额子目,就套最大的定额子目,把定额中管道的材料换成DN500和700的就可以了

    2012-07-30 09:40:42 

  • 区内的室外管道,雨水和污水 管径为DN300……DN500 套市政定额, 管道为埋地聚乙烯双壁波纹管 管承 橡胶密封接口。

    2012-08-04 17:17:19 

  • 按规定应该套取给排水管道安装定额的。

    2012-07-30 09:27:57 

  • 1.借用市政管道工程相应子目。 2.套给排水项目,进行换算也可以,但一定是造价做得合理的。

    2012-07-30 10:08:36 

  • 建议参套近似子目 换算、调价完成即可。

    2012-07-30 14:26:47 

  • 小区红线内的污水管 不属市政范围,套安装工程内的给排水定额。 DN500和DN700的管道 借用市政定额。

    2012-07-30 11:23:51 

  • 建议套用市政定额

    2012-07-30 17:13:54 

  • 建筑物外侧第一个检查井以外的套用市政定额

    2012-07-31 14:15:01 