83****@qq.com 2012-08-01 10:16:26 | 黑龙江省 安装 | 2009查看 6回答
电气配管配线中接线盒系数
电气配管中配管长度QDL乘以或除以一个系数得到接线盒数,这个系数怎么出来的? 接线盒数不是在图纸中数出来的吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在有图纸有时间的情况下,点出准确的接线盒数量,填入,是整数。 2.在无图纸或虽然有图纸但时间紧凑的情况下,按经验数据,填入适当的系数,是小数。 经验数据不是一个固定值。 举例说:假如用盒量(开关、插座、灯具等)大约1000个,当采用系数填入后,接线盒出来有3000个,说明系数大了,改小一点。改到接近用盒量了,就是适当的系数了。
2012-08-01 14:32:33
-
就是一个多少米增加一个接线盒的数 这个是一个计算方法的问题 但是实际中你要做成整数的
2012-08-01 10:24:04
-
电气配管中配管长度QDL乘以或除以一个系数得到接线盒数,这个系数怎么出来的? 接线盒数不是在图纸中数出来的吗? 答:QDL表示主配管的长度,这个系数应该是一个经验值,如果需要准确的话最好还是根据图纸计算。
2012-08-01 10:49:43
-
接线盒数还是在图纸中数出来的好。准确。
2012-08-01 12:12:33
-
安装电器的部位(灯具,开关,插座,按钮,排风扇等)每个算一个接线盒,再加上管道附加的:?A:全长超过30米无弯曲?B:全长超过20米有一个弯曲?C:全长超过12米有2个弯曲?D:全长超过8米有3个弯曲?以上情况各加一个。?通常情况下,管道附加的接线盒难以统计,就把所有照明器具合计一下,总数再乘个系数1.2即可。
2012-08-01 17:28:29
-
接线盒的数量是根据图纸数出来的,不是什么经验乘以系数, 加入时投标预算时间很紧的话,你可以按照3米一个接线盒计算
2012-08-01 17:11:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看