41****@qq.com 2012-08-03 19:36:08 | 辽宁省 安装 | 3922查看 6回答
电缆入户套管的选择
电缆入户套管(在地下室内)DN200的 我选择工业管道里的刚性防水套管,但和甲方对量时他让用电缆里的保护管,但是电缆里的保护管没有这么大的啊,应该套定额的哪个子目啊? 请各位老师指导问题补充:还用单独算主材费吗?工料机里的单价按刚性防水套管DN200的单价算吗?电缆 密封电缆保护管安装 我在定额里怎么没找到啊(我是辽宁省的)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆入户套管(在地下室内)DN200的 ,是应该用电缆里的保护管。但是在地下室穿墙时应该用刚性防水套管做防水处理。 正确的做法是:在浇筑地下室钢筋混凝土墙时先预埋刚性防水套管,然后在穿电缆入户套管时通过预埋的刚性防水套管,并将刚性防水套管封闭。 所以;既要计算电缆里的保护管,还要计算预埋刚性防水套管。二者都要做,也都要计算。如果你们只做了一项,就只能计算一项了。
2012-08-04 11:27:19
-
电缆入户套管(在地下室内)DN200的 我选择工业管道里的刚性防水套管,但和甲方对量时他让用电缆里的保护管,但是电缆里的保护管没有这么大的啊,应该套定额的哪个子目啊? 请各位老师指导 电缆入户套管(在地下室内)DN200的 选择工业管道里的刚性防水套管是错误的 应该套用电缆里的保护管, 选择电缆里的保护管最大的 换算主材 DN200mm
2012-08-04 16:53:41
-
建议还是套用防水套管
2012-08-03 23:20:18
-
电缆入户套管(在地下室内)DN200的 选择工业管道里的柔性防水套管,内加电缆里的保护管有防水作用。套二个定额
2012-08-04 10:33:12
-
套第六册工业管道里面的,柔性以及刚性套管。选择合适的定额子母。
2012-08-04 10:35:42
-
你套电缆保护管最大规格的,把工料机里面的管道材料换算成DN200的单价,就可以
2012-08-03 21:55:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看