• 室外排水管超高增加费

    在给排水定额说明中,说明是 超高增加费:定额中工作物操作设计均以3.6米为界限,如超过3.6米时,其超高部分计算增加系数;3.6米以下(包括3.6米)不得计算增加系数。 那么室外排水管13.5米高,是否也要按照上述说明记取超高增加费呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在给排水定额说明中,说明是 超高增加费:定额中工作物操作设计均以3.6米为界限,如超过3.6米时,其超高部分计算增加系数;3.6米以下(包括3.6米)不得计算增加系数。 那么室外排水管13.5米高,是否也要按照上述说明记取超高增加费呢? 答:是操作高度,而不是安装高度,所以你说的这个现象是不需要计算超高增加费的。

    2012-09-26 08:59:16 

  • 给排水定额说明中,说明是 超高增加费:定额中工作物操作设计均以3.6米为界限,如超过3.6米时,其超高部分计算增加系数;3.6米以下(包括3.6米)不得计算增加系数。 那么室外排水管13.5米高,是否也要按照上述说明记取超高增加费呢?是的,需要计算超高增加费

    2012-09-26 08:53:28 

  • 管道13.5的高度其操作高度肯定要高于3.6M,要计算超高费的

    2012-09-26 09:45:45 

  • 支持鸿雁答案。

    2012-09-26 10:13:26 

  • 那么室外排水管13.5米高,是否也要按照上述说明记取超高增加费呢?是的,需要计算超高增加费 。 你说的应该是雨水管的安装吧,那么30层的房子,雨水管有100米高,你认为应该怎样计算超高增加费呢?具体问题要具体对待。附墙安装的雨水管、空调冷凝水管、阳台排水管安装,定额已经考虑了操作高度问题,它要利用建筑外墙脚手架,不用你再考虑超高增加费。

    2012-09-26 16:37:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题