• 抗震等级。

    结构设计总说明: 按建筑类别用于确定抗震等级的烈度7度;按场地调整后用于确定抗震等级的烈度7度;用于确定抗震构造措施的抗震等级的烈度8度; 请问 软件烈度取多少? 还有理由呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件烈度取8度,软件中的抗震等级的烈度是指建筑物的结构抗震等级的烈度,结构设计总说明中的用于确定抗震构造措施的抗震等级的烈度8度就是。

    2012-11-07 09:28:12 

  • 软件设防烈度取8度,需要根据图纸设计去调整的。软件默认是取大值,也就是宁多勿少的原则,所以有的是需要根据图纸做修改的

    2012-11-07 09:37:27 

  • 按抗震构造措施的抗震等级的烈度8度来修改调整,不过计算钢筋与抗震等级的烈度没有什么关系,只要按图纸修改正确抗震等级就行,抗震等级与计算钢筋有关系。

    2012-11-07 10:00:15 

  • 我个人认为软件与抗震等级没有关系,抗震等级与设计钢筋图集有关,确认布置构件选择钢筋节点配置有关。设计砼标号与抗震有关。