caohaiyan123 2012-11-07 17:27:20 | 辽宁省 其他专业 | 3718查看 2回答
剪力墙体钢筋和连梁,剪力墙和暗柱之间的钢筋是否重叠布置???????????!!!!!!!!!
1.在手工计算剪力墙体钢筋的时候 会有连梁和剪力墙体相重叠的部分,在这种情况下,墙体的水平钢筋和纵向钢筋以及墙体拉筋是否需要在连梁钢筋工程量外另外计算,还是只计算连梁的钢筋,不计算与之重合的墙体的水平筋竖向纵筋和拉筋? 2.同样的条件,在计算剪力墙的时候,墙体与暗柱重合,墙体的水平筋、纵向筋、拉筋是否一直算到暗柱的内部? 3.关于搭接、或接头的问题,墙体、框架柱、暗柱等纵向钢筋的搭接是按照什么依据计算搭接的,多少M一个搭接(接头)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁部位的墙竖向钢筋和水平钢筋都要计算在剪力墙里面,当连梁单独设置了侧面纵筋时,连梁的侧面纵筋计算在连梁里,墙的水平钢筋计算到连梁下口;而暗柱部位的墙竖向钢筋不计算,水平筋是一直伸到暗柱端部的。 墙体、框架柱、暗柱等纵向钢筋的搭接个数是按照楼层层高来计算的,一层一个纵筋有一个接头。
2012-11-07 17:32:06
-
1、墙体与连梁,墙体垂直筋通过连梁不断,水平筋,当连梁中有腰筋时,水平筋遇连梁处打断锚固,无腰筋时,直通不断,是为连梁的腰筋; 2、遇暗柱,垂直筋不过暗柱,水平筋穿过暗柱;拉筋不计算暗柱部分 3、在工程设置中,有计算设置,这地方就是调整钢筋长度、搭接形式的地方,按此调整计算
2012-11-07 18:10:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看