liuqisheng 2012-11-24 15:49:52 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1735查看 8回答
连梁与剪力墙的暗柱相接,剪力墙该如何画,画到暗柱边吗?,暗柱为转角暗柱,剪力墙相交之处。
连梁与剪力墙的暗柱相接,剪力墙该如何画,画到暗柱边吗?,暗柱为转角暗柱,剪力墙相交之处。问题补充:连梁画到什么位置》?暗柱边,还是剪力墙相交处?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
画到暗柱的中心,这样是最方便的
2012-11-24 15:57:19
-
画到轴线的交点处即可,软件会自动计算的
2012-11-24 15:58:42
-
画的位置和是否柱为支座或者是墙柱为支座都是不同的 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/76742.html 你去看看这个...可以给你解答的更清楚
2012-11-24 16:12:59
-
剪力墙画满暗柱,连梁画到暗柱边就可以了。上面两个图画法是正确的。
2012-11-24 16:00:16
-
如图1应该墙画到暗柱对边,盖住暗柱,与连梁接触,这样是当连梁没有侧面纵筋时,一般都是按墙的水平筋,因此这样才会墙的水平筋伸入连梁。
2012-11-24 16:03:52
-
在钢筋软件中剪力墙画到暗柱的中心就可以了
2012-11-24 18:13:21
-
剪力墙画到与连梁交接上,可以如楼上朋友所说,剪力墙画到住对边,这样连梁画到柱边就可以了。为了使剪力墙的水平筋能够通入连梁中。
2012-12-05 09:19:44
-
连梁是剪力墙上洞口处的横向“加强带”,在布置或识别连梁之前应该是先识别或布置剪力墙及暗柱;剪力墙是必须要画到暗柱的外边缘。
2018-04-12 18:51:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看