消防泵房划分问题
我做的消防水泵房里边,有试运行官,有给水管,有排水管,有通气管,还有冲消防水箱到水泵之间的吸水管,有喷淋管,有消防管,分的特别多。我想知道 这些管道上机的时候放在哪里?是按系统划分吗?按系统划分的话,吸水管算消防还是算喷淋,通气管、溢流管、排水管呢? 如果不分系统,是整个泵房算一个吗?吧泵房归到消防里 还是喷淋里?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于各个系统的管材不一样,所以得计算到(划分到)各个系统里面去。 另外由于泵房里面的管道施工难度大,支吊架复杂,所以管道工程量要与其它管道分开套子目,所有泵房管道工程量套子目时,子目乘以系数1.25(即人材机增加25%)。
2012-12-07 17:29:52
-
消防泵房内的,你所提到的管道都是金属钢管,相同钢管时合并计算,并套工业管道安装工程定额子目,消防泵房可以列一个泵房系统管道,但最终还是归纳进入消防管道工程之内一并计算。
2012-12-06 14:54:33