rrly 2013-03-01 14:06:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 10065查看 6回答
柱梁混凝土标号不同的节点处理
例如柱的混凝土标号是C50,梁混凝土标号是C30,通常在做的时候会先做一部分梁头是C50的,请问在广联达软件中这个怎么处理
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼上的直接总工程量就不一样了,服
2016-10-30 08:07:16
-
软件里头目前还没得好的处理方法,只能用其他方式统计
2013-03-01 14:10:10
-
画的时候设置高度。
2013-03-01 14:21:07
-
例如柱的混凝土标号是C50,梁混凝土标号是C30,通常在做的时候会先做一部分梁头是C50的,请问在广联达软件中这个怎么处理? 从理论上讲这样的设计是不可取的,不论柱和梁相交处,梁头是高标号砼、还是柱头是低标号砼,都有损结构性能。从力学结构分析只能是梁柱严格按设计标号浇筑,所以这是施工过程中处理的问题,计价算量按设计设置绘图输入即可(算量软件是没有选择余地的)。
2013-03-01 14:45:09
-
考虑施工问题,此两种标号不容易做到,在支设模板时,梁柱是一起的,先浇筑柱的砼,在浇筑梁,容易在柱梁接触处断开。 在招标时,我的做法是要求采用大标号的砼,这样保证梁、柱在浇筑时可以一并浇筑,便于施工、控制施工质量。 你们的项目若没有施工完毕,建议利用联系单,要求订正统一的砼标号。
2013-03-01 14:40:43
-
柱梁混凝土标号不同的节点处理 ?用柱工程量*1.06,梁工程量*0.94。
2013-03-05 18:20:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看