• YZM-16照明母线槽工程量的计算

    照明配电箱系统图中照明线路为ZA-BV-0.5-3X2.5-DS-RZ15-DS,照明平面图中标注:YZM-16照明母线槽,灯具为T8节能型荧光灯,

    配电箱

    电箱系统图

    问题补充:如上图中线路WL5中ZA-BV-0.5-3X2.5、照明母线槽工程量如何计算?照明母线槽是怎么布置的?布置照明母线槽的地方还需要布设ZA-BV-0.5-3X2.5吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YZM系列照明母线槽主要用于照明输电系统。尤其是大型商场、超市、医院、车站、码头、机场候机室、现代化办公室、地下停车库、隧道及工业厂房等大开间场所的照明用电系统。照明母线槽工程量按延长米计算。照明母线槽是按灯具走向通长布置的。布置照明母线槽的地方不需要再布设ZA-BV-0.5-3X2.5。 图中一节一节中间有一道竖线的表示照明灯具,安装在母线槽下方;有竖线与无竖线的总长就是母线槽的长度。

    2013-06-19 04:55:53 

  • 照明母线槽工程量应该是按延长米计算。照明母线槽一般是按灯具走向通长布置的。布置照明母线槽的地方不需要再布设ZA-BV-0.5-3X2.5。

    2013-06-19 17:15:46 

  • 楼上的回答很精辟,支持。

    2013-06-19 06:33:06 

  • 照明母线槽工程量按图示延长米计算。照明母线槽里面的电线(ZA-BV-0.5-3X2.5)按照明母线槽的长度乘以3(根)计算。一楼二楼都说错了,没有电线灯怎么亮?

    2013-06-19 08:23:03 

  • 一楼说的对,母线槽中已有电线。

    2013-06-19 09:11:30 

  • 同意各位师傅的意见。

    2013-06-19 14:39:43 