• L06J002屋16、屋17的相关定额

    L06J002屋16的做法如下:1、40厚C20防水细石砼(6×6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝)随打随抹,内配?4双向间距150钢筋(钢筋网在分格处断开),缝上铺防水卷材,宽200。 2、隔离层(干铺玻纤布或低强度等级砂浆)一道。 3、防水层…… 主要是针对上述第1条做法有如下疑问: 1、40厚c20砼套6-2-1细石砼防水层40,还是套9-1-4c20细石砼找平层40mm? 2、如果套9-1-4那么分格缝以及密封胶嵌缝又该套哪些定额哪? 以上问题迷惑很长时间了。谢谢专家解答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:套用6-2-1,屋面做法,而不是套用9-1-4楼地面装饰的做法。

    2013-06-22 08:39:42 