• 倒流防止器和止回阀的具体区别

    倒流防止器和止回阀都是防止介质倒流,那么他们在价格和构造上的不同外还有什么不一样的嘛?既然都是防止倒流,那么用哪个都一样啊?为什么要选择价格贵的倒流防止器呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    倒流防止器有两个止回阀和一个泄水阀组成,止回效果更好,当止回阀发生异常,泄水阀工作把污水排干净,保证不污染上游的供水。所以说效果更好。

    2014-05-20 10:55:07 

  • 倒流防止器的效果要好些,功能基本相同

    2014-05-20 10:44:18 

  • 倒流防止器和止回阀的区别

    简单地说,倒流防止器是由两个隔开的止回阀和一个安全泄水阀组合而成的一个阀门装置。它具有结构合理、零件不易磨损、安全可靠、维修周期长等特点。当管网压力正常时,水是很容易从进口经由两个止回阀流向出口的。由于第一止回阀的局部阻力使阀腔内的压力略低于进口处压力,而隔膜下的水压则为进口处压力,所以隔膜下的水压大于隔膜上的水压,安全泄水阀保持关闭状态,这时管道内的水正常流动,如图1所示。当倒流防止器后面管路上的所有阀门都关闭时,水流处于静止状态。此时,若进口处压力不变,阀腔内的水压仍比进口处水压略低,安全泄水阀仍处于关闭状态。当倒流防止器后面的管道压力升高,并超过供水压力,即所谓背压,这时如果第二止回阀没有渗漏,则高压水不会倒流至阀腔内,阀腔内仍保持正常流动时的压力,所以安全泄水阀不动作排水;如果第二止回阀渗漏,阀腔内的压力就因渗漏而提高,安全泄水阀就动作排水。这样就减少了高压水流对第一止回阀的压力,从而有效防止了后面的水再从第一止回阀倒流至前段管道。如果给水系统压力不断下降时,则控制安全泄水阀动作的隔膜下部的压力也随之下降,当进口压力降至0.02MPa时,安全泄水阀的控制弹簧就伸长,将安全泄水阀打开排水;当进口压力下降至零或负压时,安全泄水阀就会完全打开,空气进入阀腔,使阀腔内形成一个比进口直径大两倍的空气间隔,从而不会产生虹吸倒流,这时管道内的水停止流动。

    止回阀或单向阀或逆止阀,是不准许水(大量)倒流的阀门,一般设在泵出口和叠压供水装置的旁通管中间,设在水泵吸水管底部的称底阀作用相同。--简单、水头损失少,但很难滴水不漏。倒流防止器,规范规定,七种情况必装。单向阀漏的水要排出去,上下游形成空气隔断,不准将下游可能被污染的水,倒流回上游--市政管网。--较复杂,特别是水头损失大、日常浪费电力,水压不太足的地方用上它以后,将无水,选购时应注意是否真能滴水不倒流。有一专利技术可将其损头降为几十厘米,而且能可靠的防倒流。正在开发中。

    1)功能方面

    倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.

    止回阀主要用于保证水的单向流动,防止水倒流.但无防污性能, 当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。

    设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。

    2)结构方面

    止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻

    减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封 +自动感应的泄水器,体长质重.

    低阻力倒流防止器包含两级止回密封 +外挂式自动泄水器,外形小,自重轻

    3)水头损失方面

    止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;

    减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;

    低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;

    2014-05-20 10:49:00 