背着十字架的狼 2014-09-12 11:25:09 | 北京市 安装 | 11858查看 1回答
监控系统中视频线、控制线、和电源线可以穿同一根管吗?
监控系统中视频线、控制线、和电源线可以穿同一根管吗? 每个摄像机的视频线和控制线是不是都的从系统的端子箱引出来的吗? 电源线也是从配电箱引出来吗?问题补充:视频线和控制线可以穿同一根管吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
监控系统中视频线、控制线、和电源线不可以穿同一根管,这样强电对弱电信号会产生影响。
每个摄像机的视频线和控制线是都的从系统的端子箱引出来的。 电源线是从配电箱引出来,但可以并联使用的。
2014-09-12 11:28:07
-
视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中?
视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中? 不同摄像机的控制线和视频线及电源线可以穿在同一根保护管中吗?
-
图中消防广播之间只有一根线,我可以理解为这根线代表的是电源线和广播线吗?
图中消防广播之间只有一根线,我可以理解为这根线代表的是电源线和广播线吗? 如果我的理解的是对的,那么电源线是从哪里引过来的?