• 视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中?

    视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中? 不同摄像机的控制线和视频线及电源线可以穿在同一根保护管中吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要看施工或设计要求,正确的做法控制线和视频线是敷设在同一管,电源线就要分开。

    2014-09-15 09:03:04 

  • 已采纳

    同意楼上回答 电源线与控制线要分开辐射

    2014-09-15 09:18:19 

  • 已采纳
    强弱电肯定不能共管,控制线和视频线可以共管,但是建议尽量不要共管,有信号干扰的问题。当然最终要根据图纸设计来确定。

    2014-09-15 12:02:54 

  • 已采纳

    视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中?

    答:视频线必须单管敷设,信号线与电源线(24V)可以共管敷设。

     不同摄像机的控制线和视频线及电源线可以穿在同一根保护管中吗?

    答:每台摄像机必须单独敷设二根管线。

    2014-09-15 13:58:17 