• 预算中计算电缆进低压配电柜所需要预留的电缆长度是否有终端头1.5m和柜半周长以及盘下进出线的2m?

    看定额看的很迷惑,电缆进低压配电柜到底应该预留哪些东西?这三个是定额中都有的规定,计算的时候都要加上去吗?1是预留出电缆终端头的1.5米,2是配电柜的半周长,3是附图上圈起来“高压开关柜及低压配电箱的盘下进出线2米。。。。求前辈解疑

    终端头

    问题补充:盘下进出线是啥

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这两个不是一样的,电缆终端头是指10kV电缆头。就是芯数截面大的。比如ZR-YJV22-3*50

    电缆终端头是连接高压开关柜下侧铜排进线桩的。 高压都是下盘进线 预留1.5m

    高压开关柜后面下半部分就是连接高压电缆的,贵高2米,下面也只有1m ,预留长度刚好制作电缆头。

     

     

    控制开关柜内.配电箱 那个是二次配线 也就是低压电缆 控制电缆。比如KVVP -4*4

     

    控制电缆只需剥线连接到端子排,控制屏柜 高度差不多也2.2m   端子排在控制屏后门左右两侧。预留2米差不多。不需要加这个那个。

    所有电缆计算就是加预留长度,然后算一个转弯 和波形弯度就行了。

     

    2015-04-24 10:17:44 

  • 电缆进低压柜时三个预留项各自按规定预留长度。

    2015-04-24 05:37:43 

  • 预留的电缆长度计算终端头1.5m和柜半周长以及盘下进出线的2m。

    2015-04-24 05:39:31 

  • 预留长度为电缆终端头长度加2米或高加宽(按电缆进出线方式选其一),假设一台配电柜高1.8米宽0.8米,那么如果三个都预留长度为电缆终端头1.5米,配电柜半周长1.8+0.8=2.6米。盘下进出线2米,合计为1.5+2.6+2=6.1米,宽0.8米高1.8米的配电柜,做完电缆终端头后至少剩余有5米,想一下5米长电缆在0.8*1.8高的柜---------?

    2015-04-24 07:58:48 

  • 电缆进入高低压开关柜,如果是盘下进出线的话,预留量为2+1.5米(不考虑盘柜的尺寸);非盘下进出线的情况,预留量为盘柜半周长+1.5米;

     

    2015-04-24 09:16:32 

  • 1、电缆终端头:当电缆敷设未有设备,而电缆先完成,需预留1.5米,以便于检查、接线、安装热、冷缩终端头。2、当配电设备已安装完成,按盘面及柜内出线进行计算。总之,电缆与箱、柜接线连接时都要预留电缆的,不是电缆预留一次,箱柜预留一次,是根据现场安装顺序进行确定的,定额说明也是这个意思。

    2015-04-25 09:14:18 