• 请教下

    1:人防图纸上,基础平面布置图里并未标出非人防区啊?就是一个整体防水板加柱墩,平时设计院给的基础平面图,也未超出人防区,就是一个整体防水板加柱墩,这样情况参照那个画?(但是梁和板的图纸有区分人防和非人防,那基础可以参照吗?)2:人防图纸和平时设计院图纸,施工一般以哪个为准?如果人防和平时设计院图纸布局有冲突,按哪个?3:如果人防和平时设计院构件配筋冲突,人防配筋小,平时设计院配筋大,那么配筋按哪个施工?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防图纸上,基础平面布置图里并未标出非人防区啊?

    ——:如果没有给出,那就全部是人防的啦

    就是一个整体防水板加柱墩,平时设计院给的基础平面图,也未超出人防区,就是一个整体防水板加柱墩,这样情况参照那个画?(但是梁和板的图纸有区分人防和非人防,那基础可以参照吗?)

    ——:是的,梁板属于人防,基础部位肯定的是的啦

    2:人防图纸和平时设计院图纸,施工一般以哪个为准?如果人防和平时设计院图纸布局有冲突,按哪个?

    ——:如果有不符的,就必须请设计给出准确的信息,这个不是猜测的,必须请设计更改其不符部位

    3:如果人防和平时设计院构件配筋冲突,人防配筋小,平时设计院配筋大,那么配筋按哪个施工?

    ——:以设计为依据,由设计来考虑规范标准

    2016-12-18 16:58:08 

  • 你需要看建筑图的相对平面图的,建筑图中会有人防明确的分区的。

    机构图中只能从人防墙为期的范围分析。


    柱墩

    2016-12-18 13:34:39 

  • 你好:1:人防图纸上,基础平面布置图里并未标出非人防区啊?就是一个整体防水板加柱墩,平时设计院给的基础平面图,也未超出人防区,就是一个整体防水板加柱墩,这样情况参照那个画?(但是梁和板的图纸有区分人防和非人防,那基础可以参照吗?)——人防区域同梁板里的标注的范围。

    2:人防图纸和平时设计院图纸,施工一般以哪个为准?如果人防和平时设计院图纸布局有冲突,按哪个?——按照图纸设计说明,人人防的区域必须按人防要求做。

    3:如果人防和平时设计院构件配筋冲突,人防配筋小,平时设计院配筋大,那么配筋按哪个施工?——看说明,一般按照有人防要求的做。或者咨询一下设计人员。


    2016-12-18 13:42:00 