• 五芯矿物资电缆

    NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆不是单芯敷设的,就是五芯一体的,应该套什么定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按电缆敷设90mm2定额子目套用,主材按NG-A(BTLY)-4X70+1x35市场价计算。

    2017-01-24 10:20:04 

  • 北京定额有专门的矿物资电缆安装子目,但是25mm2以上都是按照单芯敷设的,25以下是4芯,所以这个5芯的矿物电缆到底是套电力电缆还是套矿物电缆,如果套矿物电缆应该怎么套

    2017-01-24 10:26:35 

  • 1、NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆是五芯一体的。

    2、套:五芯铜芯电缆 截面(mm2以下) 70定额乘以系数1.3,主材:矿物电缆NG-A(BTLY)-4X70+1x35;

    3、套:1kV以下热缩铜芯单芯终端头 截面(mm2以下) 70,主材:铜芯单芯终端头 截面(mm2以下) 70;

    4、套:电缆试验。

    2017-01-24 10:55:31 

  • 没有五芯的矿物电缆,NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆是按单芯敷设的。

    2017-01-24 11:01:20 

  • NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆就是五芯一体的,根据敷设方式套北京安装定额电气工程8-88,70平方以内定额子目。定额子目是按三芯考虑的,五芯电缆敷设乘以系数1.3.


    2017-01-24 12:28:53 

  • NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆不是单芯敷设的,就是五芯一体的,应该套什么定额?

    答:一、矿物电缆没有五芯的,只有四芯的,三相+一零,电缆的铜外壳就是接地线。

    二、矿物电缆四芯最大的规格是4*25的。大于25的就采用单芯电缆。

    2017-01-24 12:37:57 

  • 矿物电缆套电力电缆敷设子目,只是价格高,五芯需要乘以1.3系数。

    2017-01-24 22:51:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题