背着十字架的狼 2017-03-03 19:36:35 | 北京市 安装 | 1319查看 4回答
埋地的镀锌电缆保护管(dn50)是套用截图一的定额置换主材还是直接套用截图二中的埋地镀锌钢管?
埋地的镀锌电缆保护管(dn50)是套用截图一的定额置换主材还是直接套用截图二中的埋地镀锌钢管?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
埋地的镀锌电缆保护管(dn50)是套用截图一的定额置换主材还是直接套用截图二中的埋地镀锌钢管?
答:整条电缆均穿镀锌钢管埋地敷设的,直接套用截图二中的埋地镀锌钢管相应子目。
整条电缆不穿镀锌钢管埋地敷设的,只在穿越马路、水沟、建筑物时才穿镀锌钢管保护,才能套用截图一中的电缆保护管相应子目(并置换主材)。
2017-03-04 09:21:11
-
个人认为套用“电缆保护管敷设”置换镀锌钢管主材比较贴切。
2017-03-03 20:02:10
-
如果是穿墙或穿越马路的保护管套第一张图保护管子目,否则套下面的子目
2017-03-03 20:32:33
-
埋地的镀锌电缆保护管De50套用8-208子目,置换主材价格为De50
2017-03-04 08:45:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看