• 大海老师:有关电缆管井及电缆管埋地挖土方套用定额问题

    电缆井和路灯井,使用建筑定额还是市政定额?10KV电缆管埋地,挖土方是套安装电气定额土方?还是套市政定额的沟槽挖土方?管子工程量遇到电缆井算至井子内壁?还是不减井内的工程量?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、电缆井和路灯井,使用建筑定额还是市政定额?
    答:市政定额。
    二、10KV电缆管埋地,挖土方是套安装电气定额土方?还是套市政定额的沟槽挖土方?
    答:10KV电缆管埋地,挖土方套安装电气定额土方;
    三、管子工程量遇到电缆井算至井子内壁?还是不减井内的工程量?
    答:减去井内(土方)工程量,因为电缆井的土方量要另行计算,不能重复计算。

    2018-02-02 08:36:13 

  • 谢谢大海老师

    2018-02-02 09:26:33 