• 关于防雷接地的接地极计算问题

    各位老师好,接地极按根计算,但是我不确定是不是这样计算?请各位老师指导

    图例

    关于防雷接地

    就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)

    2020-05-12 17:54:20 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    截图一中的不是接地极,是避雷引下线.接地极是说明中的利用基础内钢筋接地,这种接地一般是按基础底面积 来计算工程量并套用利用基础接地极的定额子目,

    你补充的是要补打接地极时的,按根计算,扁铁按接地母线以延长米计算的.

    首次提交 2020-05-12 17:10:23  最近修改2020-05-12 20:08:47 (修改过1次)

  • 这个图例是指接闪引下线,按m计算

    2020-05-12 16:52:35 

  • 就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)


    答:这个图纸不需要接地极,用独立桩内的钢筋作为引下线,套用均压环的定额子目

    2020-05-12 17:37:59 