• 接地极等问题!

    这情况 , 接地极怎么计 !是不是按测试端子处数计算?平面图有四个测试端子分别是建筑四个角 柱引下线 处,接地端子是不是什么卡子?谢谢

    问题补充:测试端子是不是接地端子?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地极怎么算,要看设计图怎么设计,使用哪种做接地极,如果是钢管、角钢、圆钢等做接地极,按图计算相应接地极根数及扁钢。如果是底板筋接地,套均压环(按全统定额来说),算长度。 不是按测试端子计算。测试端子(断接卡子)是建筑物做接地电阻测试的时候一个测试点,不能代替接地极。

    2013-03-27 17:23:56 

  • 看设计图纸就知道了,断接卡和测试点是两回事

    2013-03-27 14:59:17 

  • 接地极不是按测试端子处数计算,一般一栋楼一处接地极,测试不够时可以根据设计增加接地点;测试端子是测试接地电阻用的,接地端子是引下线等与接地母线连接的点。

    2013-03-27 15:15:25 

  • 要计算接地断接卡和接地断接卡箱。测试端子不是接地端子。

    2013-03-27 10:34:58 