@猪西女孩 2020-06-03 14:53:25 | 广东省 安装 | 6270查看 2回答
排烟风机控制箱出线与联动控制线
图一是强电排烟机房配电箱系统图,图纸所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?因为强电平面图也没有画这些回路,是否属于消防图纸联动控制线的范围?但是消防平面图也没有表示这些。图二是消防图纸,排烟风机控制箱的接线图,接电源线+信号线+联动控制线,①消防图纸的排烟机控制箱与强电图纸的排烟机房配电箱是同一个箱体吗?②图一所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?强电平面图和消防图纸都没有体现,与消防图纸排烟机控制箱的联动控制线是否有关联?
2020-06-03 16:29:31 补充
更正一下
图一是强电系统图排烟机房配电箱,图二是消防图纸,排烟风机控制箱的接线图,接电源线+信号线+联动控制线,①消防图纸的排烟机控制箱与强电图纸的排烟机房配电箱是同一个箱体吗?②图一所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?强电平面图和消防图纸都没有体现,与消防图纸排烟机控制箱的联动控制线是否有关联?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一是强电排烟机房配电箱系统图,图纸所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?因为强电平面图也没有画这些回路,是否属于消防图纸联动控制线的范围?但是消防平面图也没有表示这些。图二是消防图纸,排烟风机控制箱的接线图,接电源线+信号线+联动控制线,①消防图纸的排烟机控制箱与强电图纸的排烟机房配电箱是同一个箱体吗?②图一所表达的接线端子后面那些引至消防控制室控制柜的回路怎么回事?强电平面图和消防图纸都没有体现,与消防图纸排烟机控制箱的联动控制线是否有关联?
答:箭头所指的是消防图纸范围的线路连接
2020-06-03 15:33:30
-
是消防联动,防图纸排烟机控制箱的联动控制线是有关联。
2021-04-06 11:25:32
-
手动控制盘是一个风机对应一组线到每个风机控制箱(就是如果有3个风机需要手动控制就从手动控制盘引分别引3条线到3个不同的风机控制箱)?还是手动控制盘引一组线全部连起来,图中感觉就是一组线全部相连就够了。
-
在系统图里从消控室到楼栋各个控制箱的联动控制线是用至火灾报警系统模块的这条还是至消控室联动控制柜的这条?为什么?例如排烟风机的控制箱是用KYJV-8*1.0还是KYJV-7*1.0?
-
如图,一个控制箱内有六个回路的开关需要“至火灾报警系统模块箱 消防联动控制柜”就是六个回路的开关需要接“消防联动控制线KVV-7*1.5",我想问下这里是不是需要六组消防联动控制线接进去。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看