    请教各位老师:

    1、基础是筏板基础,可是接地平面图是这样画的,那么在安装算量软件里面是用a、“均压环”识别这个基础地网?还是用b、“筏板基础接地”绘制出一块大筏板?

    2、JD6单张说明说是“

    JD6

    水电井、设备间接地,每层设一接地螺栓。螺栓距地0.5米

    热镀锌接地扁钢40x4,管井内明敷引上

    焊接至基础底板主钢筋及桩基主钢筋(≥%%C16)


    那是不是在电井里面的就是竖直敷设到屋面避雷网,而在5轴和J轴相交位置的JD6位置在-2层是地下室大堂上面-1层是接线间,这个JD6指的应该是-1层接线间水平敷设的一圈吧?

    3、JD1是预埋接地钢板,接进线总箱外壳,是不是一个接线间只预埋一块?

    谢谢!

    均压环

    桩

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 都一样,名称改为基础接地就行