• 关于防雷接地

    请教各位老师:

    JD3:接地测试端子(150*60*10);室外柱上预埋接地钢板,与引下线主钢筋相连;距室外地面上0.5米

    1、这个JD3说的是不是总说明里面的这个“测试连接板”

    2、这个JD3只标注了一个位置,是不是工程量是1块?不是每根引下线上都有一个吧?

    总说明


    外地面

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、这个JD3说的是总说明里面的这个“测试连接板”

    2、这个JD3只标注了一个位置,工程量是1块


    2021-11-18 11:41:55 

  • 1、是的

    2、正常不会只有一个测试板,也不会每个引下都有,如果确认是标注一块,按一块算。

    2021-11-18 11:42:04 

  • 是测试连接板,一般四块

    2021-11-18 12:30:53 