• 梁钢筋计算

    在软件中,梁钢筋的端支座锚固是端支座宽度(比如柱)减去保护层+弯折+平直长度这样算法岂不是和03G101图集中的伸至柱纵筋内侧且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d相矛盾,且钢筋算出来的量是偏大的。请教各位同仁,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答“在软件中,梁钢筋的端支座锚固是端支座宽度(比如柱)减去保护层+弯折+平直长度这样算法岂不是和03G101图集中的伸至柱纵筋内侧且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d相矛盾,且钢筋算出来的量是偏大的。请教各位同仁,如何处理?” 03G101-1图集中的“伸至柱纵筋内侧且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d”是相对于设计人员说的这是结构设计的最低标准,如果小于这个标准,就要更换较小直径钢筋。 所以,在计算钢筋工程量时,只要符合伸至柱纵筋内侧且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d的要求说明图纸设计是合理的,平法图集要求的是伸入支座不足锚固长度的,就要伸至柱纵筋内侧另加15d的弯锚。 你的理解是对的,软件计算的工程量有时是偏大的;这是因为软件考虑的锚固、搭接还有小数点的进位(也就是广联达所说的精确度)与我们常用的预留2位小数点后四舍五入不同。

    2009-06-14 20:52:19 

  • 这个我也遇到过,咨询过,原因是图集上的是给设计院的人员设计图纸看的规范,意识是设计图纸时最少要那些,实际我们下料的时候就是下到端柱的边缘,再加上一个弯折,我们手算的时候都是这样算的 ,软件也是这样考虑的,这是实际的用量,所以你算出来的量会大。如果你都按图集算的话你的量就会少的,如果不信,你可以去下料那去问问。预算首先的遵循实际!

    2009-06-14 21:54:48 

  • 在软件中,梁钢筋的端支座锚固是端支座宽度(比如柱)减去保护层+弯折+平直长度这样算法岂不是和03G101图集中的伸至柱纵筋内侧且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d相矛盾,且钢筋算出来的量是偏大的。请教各位同仁,如何处理? 答:梁伸入支座长度大于等于0。4Lae时不需端支座宽度减去保护层+弯折+平直长度,如伸入支座平直度不够长那就是端支座宽度减去保护层+弯折+平直长度了。

    2009-06-14 20:42:21 