11****@qq.com 2010-10-20 10:55:47 | 陕西省 其他专业 | 268查看 4回答
梁钢筋计算
标志为KL(IA)的梁下排钢筋伸入支座是12D还是LAE。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的是悬挑端的话是按照12D计算,固定端按照≥0.4Lae+15d计算。
2010-10-20 11:06:08
-
最好还是看一下图集吧,上面最清楚了
2010-10-20 11:34:51
-
1A是1端悬挑,深入支座LAE
2010-10-20 11:04:22
-
悬挑端的话是按照12D计算,不过建议你去看下图集,里边的节点很详细。看不懂就多去现场转转。祝你好运。
2010-10-20 14:18:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看