点点 2009-07-22 18:34:26 | 辽宁省 其他专业 | 1795查看 8回答
剪力墙柱与梁的钢筋扣减问题
在钢筋算量中。两个剪力墙柱中间是连梁。连梁在计算是锚入支座的长度都是支座宽(剪力墙柱的宽度1000)实际施工是应该不是锚入这么多吧。这块如何设置?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样做是错误的,连梁正确输入是剪力墙通长布置,然后连梁下方布置洞口,连梁布置在洞口上方,这样计算才正确,连梁钢筋伸入两侧根据图及要求直锚入即可 我的计算是正确的,不知道你的是怎么回事,参见下图2
2009-07-22 18:51:42
-
我感觉你是用框架梁做的,改为用连梁做
2009-07-22 21:17:39
-
zhy回答的很专业,也很全面。
2009-07-22 23:32:40
-
是的,我也觉的有问题,类似的还有剪力墙结构中的梁
2009-07-22 18:36:12
-
连梁、暗柱都是剪力墙的一部分,剪力墙的钢筋在这里是通过的,不是锚固在这里,所以看上去好像是锚固进去整个柱子的宽度或者是梁的高度,这是正确的。
2009-07-22 18:50:52
-
应该满足锚固长度,实际施工也是这样的
2009-07-23 10:42:15
-
根据03G101可以知道连梁的锚固为不能小于600,不能小于LaE(La)。并非都是支座的宽度。在绘制连梁是最好把剪力墙画通,让后再开墙洞,再在墙洞上绘制连梁,这样可以把连梁的墙筋计算进去。当然还有其他方法也不回漏掉该部分钢筋。
2009-07-22 19:21:27
-
连梁在两个剪力墙柱中间,其支座锚固为一个锚固值Lae且大于等于600(图一),两者相比取大值,在钢筋算量软件中,软件会根据连梁纵筋规格自动判断,如图二和图三,图二中连梁纵筋为16,锚固值=16*27=432(小于600),按图集规定此时锚固值为600,图三中连梁纵筋为25,锚固值=25*27=675(大于600),故按675计算,在现场实际施工中也是根据图集规定来下料的 连梁只能在门窗洞下的“连梁”中新建构件,按“梁”新建的连梁汇总计算时是按框架梁锚固计算的,在画连梁时只要画到剪力墙边的暗柱,还有即然是暗柱,那么在柱的属性编辑中柱类别应该是暗柱而不是框架柱,按你提供的计算式来看,这应该是以框架柱为支座时的框架梁的计算式,你检查一下看,
2009-07-22 19:23:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看