• 请安装大神解答下接地跨接的疑问

    1、屋顶金属设备的接地是套跨接还是户外接地母线(实际上施工是先出扁钢再用绝缘导线与金属设备连接,这样的话套一个户外接地母线,再套一个什么?)

    2、像接地跨接线中定额有三个分别是接地网/构架接地/钢铝窗接地,这三区别在哪?都用在哪好?

    3、像接地网/构架接地/钢铝窗定额材料表里都是扁钢,怎么没有绝缘导线,实际上不是跨接都用的绝缘导线吗?

    4、像管道接地不是需要用抱箍和绝缘导线连接吗?那套什么定额这一项,如果是也套跨接的话,那定额材料表里没有抱箍这个东西。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、连接的扁钢套户内接地母线定额,金属设备与扁钢连接套接地跨接线,定额考虑的是扁钢,材质不同可以换算,比如采用绝缘导线、铜编织带等等。

    2、接地跨接线常见的避雷针和引下线连接;易燃气体管法兰之间的连接;接地线和金属体的连接;焊接接地螺栓等;伸缩缝;变形缝等等。构架接地适用于户外钢结构或混凝土杆构架接地,像高压电铁塔之类的。钢铝窗接地就是需要看设计说明,比如超过30米以上的门窗需要接地,是从均压环连接过来的,做法一般是圆钢,也有用扁钢,导线的。

    3、跨接常用的材质是圆钢、扁钢、导线、铜编织带等等

    4、金属管道的跨接套接地线跨接,抱箍是管道本身的固定件,材料不同可以换算材料。