陌丶 2023-03-31 09:32:22 | 四川省 土建结算土建计量GTJ | 518查看 1回答
模板超高计算
根据四川15定额所述“现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。”,当本层层高为5.95米,板厚为100mm时,是按照5.95-3.9=2.05米计算3次超高,还是5.95-3.9-0.1=1.95米计算两次超高呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算两次 。
2023-07-29 12:25:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看