    假如建筑物一栋18层,地下室1层,地下室层高3.5m,正负0以上2.9M,顶层机房层4.2米,避雷引下线采用直径小于16的钢筋4根通长焊接,引下线上端与避雷带焊接,下端采用40*4扁钢与建筑物接地装置焊接,引下线间距不大于12m。防雷引下线距室外地面0.5m处设测试点,外墙引下线在室外地面下1m处焊接长度为1m的直径12的镀锌圆钢。 避雷引下点共四个。 这个我计算避雷引下线一共多少根啊?算了避雷引下线,避雷引下线与圈梁钢筋焊接有多少处怎么算啊? 高手们,告诉我一下哈
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算避雷引下线2根. 避雷引下线与圈梁钢筋焊接有几处,是圈梁钢筋总根数乘以2

    2010-05-01 16:53:16 

  • 避雷引下线算4根,避雷引下线与圈梁钢筋焊接每层4处,按跨接计算。