• 天津 防雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下)的计量单位为"根",不是"米",单位"根"如何理解?

    天津 防雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下)的计量单位为"根",不是"米",单位"根"如何理解?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你查看一下定额勘误,定额单位是按根计算,定额说明中注明是按米计算, 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以米为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

    2011-08-18 23:31:03 

  • 天津 防雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下)的计量单位为"根",不是"米",单位"根"如何理解? 这是定额录制时,把单位给搞错了,应该按照天津市电气设备安装定额中280页第六条计算规则中以“米”为单位计算的。

    2011-08-19 05:57:05 

  • 请查阅一下相关定额刊误表,应该是属于定额刊误所致。 防雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下)的计量单位应该是‘米’。定额以柱内2根不小于16mm的钢筋焊接连通,计算工程量长度时是以单根长度计算的;假如设计采用3根时,则应该乘以系数。

    2011-08-19 08:31:56 

  • 是把计量单位给搞错了,柱筋引下线设计一般要求是用两根直径》Φ16的柱筋或四根直径《Φ16的柱筋做引下线,定额编制是按用两根直径》Φ16的柱筋做引下线考虑的,其他情况按比例调整

    2011-08-19 07:58:53 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题