大哥 2023-09-20 11:29:29 | 广东省 安装 | 209查看 2回答
这是什么意思YJV-0.6/1kV-3(2*(1x150))+1(1*150)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
7根单芯电缆
3组(2*(1x150)),两根单芯当一根用,三相线
1(1*150) 一芯接地
2023-09-20 11:38:09
-
这种电缆是不常用电缆,专门敷设到星三角降压启泵电机的地方用到,反应出来的就是6根相线(火线),一根地线,总的是七芯电缆,一般是用两根四芯电缆或者一根三芯一根四芯电缆敷设。
2023-09-20 11:36:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看