• 压力开关启泵线/流量开关启泵线等是否需要连接到消控室

    压力开关启泵线/流量开关启泵线/风机连锁线:WDZBN-KVV-2*1.5mm2 是否需要连接到消控室

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要

    2023-12-26 18:06:18 

  • 压力开关启泵线、流量开关启泵线;不需要。(到消控室的是消防泵直启线)

    风机连锁线;需要。

    2023-12-26 18:38:33 

  • 压力开关启泵线和流量开关启泵线,连接到消防泵控制柜即可,你在控制柜的系统图也会看到这两根线

     

    风机连锁线,你说的应该是防火阀与风机控制柜的连锁线,防火阀关闭后连锁关闭风机,这个是连接到风机控制箱的


    只有直启线连接到消控室