和少山 2024-03-18 16:55:27 | 北京市 安装预算 | 914查看 2回答
顶管问题
北京2021定额,顶管问题:
触变泥浆、水泥砂浆填充、泥水平衡顶管机械设备及附属设施安拆这三条定额套上后,会有主材“阀门”,但是未标注规格,问:这个阀门在这三项工作中分别起什么作用,规格如何确定,和定额的规格有关系吗?
举例:接收坑-----工作坑-----接收坑,1个工作坑左右双向顶管,那么这个工作坑内的“顶进后座及坑内操作平台安拆”和“顶管机械设备及附属设施安拆”应该算几套,我认为是两套,不知是否正确?
多谢!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:工作中对于泥浆管输送及拆卸等起截断/拆换等等作用;规格按管径确定;
2:顶进后座。。。。+顶管机械设备安拆按一套处理
2024-03-20 08:09:21
-
阀门规格根据顶管的管径来确定。
应该算一套,看似两套,但是单独操作其中一个没有意义。
2024-03-25 16:31:11
-
您好就是想请教下,就是算电缆排管、电缆顶管的时候,水平管是10米,图纸上会标注12位,算量的时候要乘12,就是120米,上清单的时候要不要描述多少位,假如描述了12位清单上的量是120么?
-
请问宁夏2013年定额中3-2-540顶管中含本省顶管所使用的管材吗?
请问,宁夏2013年定额中3-2-540顶管中含本省顶管所使用的管材吗?如果所用顶管管材所需大于DN100 的管材应该如何编制定额?问题补充:就是该子目含不含顶管中所需的工作管
-
老师,电气配管沿顶明敷设时,施工是不允许直接贴着顶敷设吗?只能吊装吗?如果都必须吊装的话,是不是即使SC15的这种小管也要另计支吊架?因为北京12定额子目里只包含管卡不含支吊架
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看