• 电动对开多叶调节阀等定额问题

    请教各位老师几个问题: 1、(山东定额)通风空调系统里的电动对开多叶调节阀、电动防火阀、280度排烟防火阀等都是带有电动执行机构的,应套什么定额?是套普通调节阀定额(9-125)、防火阀定额(9-130)外加电动执行机构安装定额(9-137)吗? 2、定额(9-264)“多叶排烟口安装 带远控装置 周长1200mm以内”其定额辅材中未包含电气部分材料,请问,执行器接线是否需要单独套定额(2-442小型交流异步电机检查接线 功率3KW以下或是2-466微型电机检查接线 0.2KW以下)? 3、现在在许多工程中安装工程开始分专业投标,如果电气专业施工与通风专业施工不是由同一家公司施工时,若电动风阀与执行器检查接线分别套用第九册和第二册时如何处理? 4、请问一下,空调水管道支架处的木卡夫和风管支架下的垫木条是否有单独定额,如果有该套那个定额子目,如果没有该如何考虑? 本人新学预算,对定额还不熟悉,还请各位老师多多帮忙!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、(山东定额)通风空调系统里的电动对开多叶调节阀、电动防火阀、280度排烟防火阀等都是带有电动执行机构的,应套什么定额?是套普通调节阀定额(9-125)、防火阀定额(9-130)外加电动执行机构安装定额(9-137)吗? 应该直接套用电动阀安装的定额子目项; 2、定额(9-264)“多叶排烟口安装 带远控装置 周长1200mm以内”其定额辅材中未包含电气部分材料,请问,执行器接线是否需要单独套定额(2-442小型交流异步电机检查接线 功率3KW以下或是2-466微型电机检查接线 0.2KW以下)? 需要单独套用这些定额的; 3、现在在许多工程中安装工程开始分专业投标,如果电气专业施工与通风专业施工不是由同一家公司施工时,若电动风阀与执行器检查接线分别套用第九册和第二册时如何处理? 这项工作室哪家做的,就应该归入那一家公司计算; 4、请问一下,空调水管道支架处的木卡夫和风管支架下的垫木条是否有单独定额,如果有该套那个定额子目,如果没有该如何考虑? 没有单独的定额子目项可以套用,应该是包含在相应的安装定额之中了,不应该再行计算了; 你说的通风阀门中没有电动阀门安装的定额子目项,那么你可以如你所说的那样处理;关于水管木托按工程实际用量另计,可以在管道安装定额下补充主材;