昵称非法 2011-05-14 16:22:54 | 山东省 其他专业 | 2426查看 4回答
电缆保护管 配管
电缆直埋入户YJV4*20+1*25 FC SC100 前面不用解释,就是后面的这个SC100这个管是配管还是保护管?图纸上也没有详细的表述,他直接跟在电缆型号后面似乎是配管,可是这个过建筑物外墙的时候也要套保护管啊,保护管是啥型号的没说,难道这个又是保护管?问题补充:如果是保护管的话,工程量怎么算呢?就外墙宽度然后加两米?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是密封保护管,北京地区是按根计算,出外墙1.5米,1.5米以外由外线专业单位施工。
2011-05-14 17:52:01
-
按保护管套用定额子目
2011-05-14 16:24:05
-
SC100表示DN100的钢管,套定额时把它当作预埋镀锌钢管套就可以了。 定额子目包括挖沟槽,刷油,埋管。 工程量按图纸计算,图纸不明确的问图纸的负责人,这块在图纸中一般都表示不明确的。
2011-05-14 18:24:08
-
按刚性防水套管DN150的1个 +100的SC管(配管)计算 注意套刷防锈漆和防腐的工程量
2011-05-14 17:54:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看