• 框架梁的计算

    如图: 一框架梁共7跨 三级抗震,集中标注为300*500,箍筋为圆8加密区间距为100,非加密区为150,通长筋为2C22。支座均为500*500,对焊连接 问题一:梁上部通长筋,我能不能一跨一接呢?如果这样的话节点有多了;还是在第一跨算完后,在第二跨搭接,用12m的钢筋直接对焊连接,中间几跨就可以直接贯通。还有搭接时要避开加密区,这条梁加密区为750,比如在第二跨搭接,钢筋长度按下面算法对么?(第一跨净跨+端支座长度-保护层+15D+中间支座长度+750+10d),通常这种几跨的梁上部钢筋怎么算呢? 还有听别人说梁下部钢筋可以每跨都断开,然后该直锚的直锚,该弯锚的弯锚。这样可以么? 问题二:梁中间支座原位标注为2C22+2C18,其中2C18是支座负筋吗? 本人刚入手钢筋翻样,问题比较多,在此谢谢各位老师的耐心指点。

    非加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上部筋不能单跨布置,必须通畅设置,然后设置搭接点,只要避开规则中规定的非连接区就行了。

    2012-07-27 21:36:06 

  • 你好,梁上部钢筋接头按照规范要求计算(一般以钢筋净尺长度),不能一跨一接(跨距超过钢筋净尺长度例外),可以用12米的钢筋,但要考虑施工是否方便,梁下部钢筋(框架梁)在中间支座钢筋为直锚,图集说的非常清楚,2C18是支座负筋

    2012-07-05 14:05:15 

  • 1、不要一跨一接,这个跟软件的原理差不多,软件一个7跨的梁你如果一次画一段那么它就会默认成这个框架梁是7个1跨的,所以一样的道理你通长算过去就行。通常梁上部的上通筋是 = 总净跨长+左支座锚固+右支座锚固+搭接长度*搭接个数。 2、2C18是上部中间支座负筋第一排。 算法是=1/3净跨长(取大值)*2+支座宽。

    2012-07-05 16:17:23 

  • 1、你好,上部通长筋为什么要一跨一接,你通长算过去就行,软件是根据图集规范设置计算的,第一个接头是根据设置的定尺钢筋,在跨中1/3处搭接,另外上部钢筋是按第一个接头的计算设置百分率错开计算。下部钢筋(框架梁)在中间支座钢筋为直锚,图集说的非常清楚。 2、2C18是支座负筋;

    2012-07-05 15:11:53 

  • 实际施工是能连通的尽量连通,减少锚固

    2012-07-05 12:57:40 

  • 上部通长筋钢筋接头为25mm以内8米一个接头,25mm以上6米一个接头,梁下部钢筋一般都是一跨一跨的算然后该直锚的直冒,该弯锚的弯锚。

    2012-07-05 13:10:52 

  • 关于上部通长筋为什么要一跨一接,你通长算过去就行,软件是根据图集规范设置计算的,第一个接头是根据设置的定尺钢筋,在跨中1/3处搭接,另外上部钢筋是按第一个接头的计算设置百分率错开计算。 下部钢筋是按你定义的集中标注通长计算,如果图纸没有集中标注,那就是按原位标注每跨都断开,能直锚的直冒,不能直锚的弯锚。 原位标注为2C22+2C18,2C18是支座第一排附加筋。

    2012-07-05 14:04:40 

  • 贯通筋不能分跨计算,应通长计算,七跨的净长(含中间6个支座500宽,不算两端支座的半个500)+两端的锚固。 2C18是上部钢筋,就是那集中标注一跨的上部钢筋。长度为那一跨的净长+2个锚固。

    2012-07-05 17:33:09 

  • 我们云南定额考虑8米一个接头、2C18是支座负筋第一排。

    2012-07-05 19:03:15 

  • 你好: 其实你所提出的问题都不是问题,都是最基本的知识。在图集03G101-1及11G101-1里都有答案,你是新入行的,要想做好钢筋,必须要看懂图集。我们所有的施工、计算的依据就是图集和规范。别人解释的,有时比较抽象,难理解,建议你从图集学起,所有人给你解释的依据也是图集,何不自己去学呢?如需要,我这里有大量的电子版图集,可以提供。

    2012-07-05 18:31:25 

  • lai 学习学习下

    2012-07-06 16:15:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!