• 接地极与接地母线问题

    图纸要求,所有避雷引下线室外地面下1M处引出一根40*4镀锌扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮1m,这段扁钢应该按接地极计算 还是接地母线计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    扁钢按接地母线计算

    2013-02-27 11:11:17 

  • 按照室外接地母线子目套取。

    2013-02-27 12:49:19 

  • 所有避雷引下线室外地面下1M处引出一根40*4镀锌扁钢,扁钢伸出室外距外墙皮1m,这段扁钢应该是按接地母线计算。

    2013-02-27 12:57:41 

  • 应是室外接地母线敷设定额

    2013-02-27 14:20:34 