null 2013-04-19 11:54:03 | 陕西省 安装 | 3537查看 4回答
避雷网计算问题
书上说避雷网沿折板支架敷设定额中已包括支架制作安装,不另计算,但其主材须按设计镀锌材料规格另行计算? 这句话怎么理解?是不又要计算支架的量啊?问题补充:计算公式说(水平长度+垂直长度)*1.039 那么这个垂直长度指哪部分的量?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷网的安装定额里已经 包含了安装时候需要的支架,不需要单独套支架定额了。
2013-04-20 21:57:51
-
已采纳意思是 定额里 避雷网安装 依据包含了安装时候需要的支架,不需要单独套支架定额了。
2013-04-19 11:56:46
-
已采纳一,这句话的意思是: 如果镀锌材料(避雷网)规格,设计给出的与定额子目内的不相同的话,可以另行计算(置换)。 二,计算公式说(水平长度+垂直长度)*1.039 那么这个垂直长度指哪部分的量? (接地母线)
2013-04-19 13:28:34
-
已采纳书上说避雷网沿折板支架敷设定额中已包括支架制作安装,不另计算,但其主材须按设计镀锌材料规格另行计算? 这句话怎么理解?是不又要计算支架的量啊? 答:支架已经包含在定额子目之内了,不需要单独计算的。主材是指横向敷设的那个镀锌圆钢,需要按照实际的规格和尺寸计入预算。 计算公式说(水平长度+垂直长度)*1.039 那么这个垂直长度指哪部分的量? 答:这个垂直长度表示避雷网高差安装部分的长度,比如屋面上还有一个水箱间,那么水箱间上面的避雷网与屋面雷网之间的高差就是垂直长度。这只是一个举例。
2013-04-19 12:39:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看