• 屋面暗敷的镀锌扁钢避雷带,是否要计算与沿折板敷设的避雷网连接部分高差?


    屋面暗敷的镀锌扁钢避雷带,是否要计算与沿折板敷设的避雷网连接部分,因高差而产生的竖向部分?

    如下图中黄色圈中,需要计算的竖向部分=98-14.8

    竖向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:需要计算高低差的竖向工程量(指红色线条),但你画圈处有引下线,暗敷的-40*4的镀锌扁钢可以直接与引下线连接,此处不需要计算高低差(即:有引下线的地方不计算高低差);

    你截图中从第一高度的接闪器向下的镀锌扁钢要计算高低差的工程量(用第一高度-第二高度),截图中仅需要计算这一处。见截图中红色箭头所指之处。


    敷设

    首次提交 2019-03-24 08:11:45  最近修改2019-03-24 08:31:51 (修改过4次)

  • 你好,这个按照实际的长度计算的。所以需要计算,你说的这个高差的。

    2019-03-24 01:06:11 

  • 实际发生,需要计算

    2019-03-24 06:10:35 

  • 需要计算的,如果垂直高差部分的做法和屋面做法不一致时,应分开计算,垂直高差部分一般可以按引下线来计算处理.

    2019-03-24 07:52:37 